Saludos.
Sigo trabajando para ver como funciona el calculo de las cargas de viento sobre naves industriales y jugando con el metal 3d para ver si estoy haciéndolo bien. Sin embargo me he atascado. A ver si alguien puede aportarme algo de luz.
Ya he calculado los coeficientes de presión cuando el viento sopla a 90º (esto es perpendicular a los pórticos). El problema viene cuando quiero calcular el área tributaria de los pórticos que he numerado en verde como 1 y 2, mis cálculos manuales y los del metal 3d difieren, sin embargo para el pórtico 3 en adelante son idénticos.
cubierta a dos aguas eurocodigo.png
Por cierto, este plano difiere del DB SE-AE, en la acotación que he marcado en rojo. Para los coeficientes yo he seguido los del CTE.
¿Como calculáis a mano la longitud tributaria del pórtico 1 y 2?
portico.png
Para la zona F: Me sale que qe=0.455x1.781x-1.41= -1.142 kN/m2
Para la zona H: Me sale que qe=0.455x1.781x-0.637= -0.516 kN/m2
Para la zona I: Me sale que qe=0.455x1.781x-0.537= -0.435 kN/m2
Esto es lo que me devuelve el metal 3d para el pórtico 1 (pórtico influenciado por la zona F): Una combinación de succiones de valor -1.834 + (-0.466), pero no se por cual es la longitud tributaria para este pórtico.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.