Hola, muy buenas,
me ha surgido una duda al revisar un proyecto de alumbrado. Resulta que del cuadro parten dos circuitos de alumbrado uno con conductores de sección 4x16 mm2 y otro 4x25 mm2 . Sin embargo para los dos el conductor de protección proyectado es de cable de cobre, amarillo-verde, de 1x16 mm2, 750V aislamiento, no podría ser para el de 25 de 25 mm2?
Aunque según ITC BT 18, Tabla 2. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase,
Sección de los conductores de fase de la instalación S (mm2) / Sección mínima de los conductores de protección Sp (mm2)
S ≤ 16 ------------------------------------------------------------------ Sp=S
16 < S ≤ 35----------------------------------------------------------------Sp=16
S > 35----------------------------------------------------------------------Sp=S/2
Muchas gracias!