Hola, muy buenas,

me ha surgido una duda al revisar un proyecto de alumbrado. Resulta que del cuadro parten dos circuitos de alumbrado uno con conductores de sección 4x16 mm2 y otro 4x25 mm2 . Sin embargo para los dos el conductor de protección proyectado es de cable de cobre, amarillo-verde, de 1x16 mm2, 750V aislamiento, no podría ser para el de 25 de 25 mm2?

Aunque según ITC BT 18, Tabla 2. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase,
Sección de los conductores de fase de la instalación S (mm2) / Sección mínima de los conductores de protección Sp (mm2)
S ≤ 16 ------------------------------------------------------------------ Sp=S
16 < S ≤ 35----------------------------------------------------------------Sp=16
S > 35----------------------------------------------------------------------Sp=S/2

Muchas gracias!
Avatar de Usuario
por
#340768
En el punto 10 de la ITC-BT-09 tienes la respuesta.

Ojo, siempre que no se superen los 24v de tensión de contacto.
por
#340769
Sí, lo he visto e indica mínimo 16, luego si con mínimo 16 no superamos la tensión de contacto podría ser así, no?
Avatar de Usuario
por
#340785
Santi76 escribió:En el punto 10 de la ITC-BT-09 tienes la respuesta.

Ojo, siempre que no se superen los 24v de tensión de contacto.

Eso es y si además no forma parte de la red de tierras, por lo que indicas parece que es el caso.

Lo de los 24 V afectará si forma parte de la red de tierras, en el caso de que no forme parte apenas influirá en la tensión de contacto.
por
#343383
lnapez escribió:Hola, muy buenas,

me ha surgido una duda al revisar un proyecto de alumbrado. Resulta que del cuadro parten dos circuitos de alumbrado uno con conductores de sección 4x16 mm2 y otro 4x25 mm2 . Sin embargo para los dos el conductor de protección proyectado es de cable de cobre, amarillo-verde, de 1x16 mm2, 750V aislamiento, no podría ser para el de 25 de 25 mm2?

Aunque según ITC BT 18, Tabla 2. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase,
Sección de los conductores de fase de la instalación S (mm2) / Sección mínima de los conductores de protección Sp (mm2)
S ≤ 16 ------------------------------------------------------------------ Sp=S
16 < S ≤ 35----------------------------------------------------------------Sp=16
S > 35----------------------------------------------------------------------Sp=S/2

Muchas gracias!


:ein
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro