felipe escribió:Hola,
En un LPC (edificio histórico), hay una imposta (saliente) a unos 5 m del suelo por encima de la cual se harán pasar cuatro lineas de sección 1,5 mm2 para iluminación. En algunas zonas esta imposta sigue un trazado curvo (semicircunferencias de unos 4 m de diámetro) ya que la imposta coincide con la base de unas cúpulas. Aunque la imposta está a unos 5 m de altura, consultada la OCA si es posible poner cable RZ1-K directamente, la respuesta es negativa, deberá ir bajo tubo de características 4321 o bien cable armado, según ITC BT 28.
¿Existe algún tipo de tubo rígido curvable que sea libre de halógenos -aunque reglamentariamente se exige solamente no propagador de la llama-? ¿Alguna otra alternativa más fácil?
El tubo rígido de PVC se puede curvar con calor, aunque quizás, si no se ve, te admitan usar tubo zapa.
Lo de que sea libre de halógenos en exterior no lo entiendo bien, ¿te lo exige la OCA?