wenner escribió:Creo que esta pregunta ha salido más de una vez, y si mal no recuerdo alguien comento que si la línea de alimentación lleva cubierta además del aislamiento (como son las de 1000 V) la línea se puede considerar como de doble aislamiento (clase II) y si el cuadro secundario también es de doble aislamiento cumpliriamos la protección contra contactos indirectos como permite la itc-bt-24 pto 4.2. y no haría falta interruptor diferencial.
Saludos.
Wenner: tienes razón tú.
osca escribió:Yo hize una consulta aun técnico de industria en asturias y me contesto que toda línea que salga de un cuadro debe estar protegida con protección diferencial, ahora bien no aclara la duda inicial de jriti, pero si aclara que si tienes un cuadro general del que cuelgan diferentes subcuadros, estas líneas deben estar protegidas mediante un diferencial general o con un diferencial por cada línea.
Osca: El de industria por telefono (incluso por mail) te puede decir casi lo que quiera, ya que no es vinculante. El reglamento dice que hay varias posibilidades de proteger contra contactos indirectos, empezar a pensar y si... es hablar por hablar (o dar una protección más alta que la exigible, lo cual no es nada malo SIEMPRE que sepamos que es eso, un extra y no un mínimo). Si desde industria se quiere establecer un nuevo mínimo para Asturias que haga una circular y lo publique en el Boletín, sino nada.