Buenas tardes
He estado hoy viendo un club de campo en el que tienen una instalación con bombonas de 36 l de GLP de hace años. Me han dicho que lo tienen todo sin legalizar y que les gustaría ponerlo en orden.
Está bien instalado pero me surgen un par de dudas que no sé si son subsanables.
Tienen una caldera mural estanca convencional que sale a la fachada (no es bajo NOx ni condensación) para el ACS
Tienen aparatos industriales de cocina (placa con 6 fuegos y horno, freidora a gas y plancha a gas) que no tienen placa de características ni documentación (sospecho que alguno pueda ser de segunda mano ). Entre todo pasa con creces de los 70 KW
No veo problema en hacer un proyecto pero, a la hora de certificar y de hacer la Dirección de obra....
¿Se puede hacer algo sin que al dueño le de un ataque? :neutral :eaea
Las ventilaciones en principio son correctas y si hubiera que añadir algo no sería un problema.
¿Cómo lo véis?
Avatar de Usuario
por
#350490
nuwandastur escribió:Buenas tardes
He estado hoy viendo un club de campo en el que tienen una instalación con bombonas de 36 l de GLP de hace años. Me han dicho que lo tienen todo sin legalizar y que les gustaría ponerlo en orden.
Está bien instalado pero me surgen un par de dudas que no sé si son subsanables.
Tienen una caldera mural estanca convencional que sale a la fachada (no es bajo NOx ni condensación) para el ACS
Tienen aparatos industriales de cocina (placa con 6 fuegos y horno, freidora a gas y plancha a gas) que no tienen placa de características ni documentación (sospecho que alguno pueda ser de segunda mano ). Entre todo pasa con creces de los 70 KW
No veo problema en hacer un proyecto pero, a la hora de certificar y de hacer la Dirección de obra....
¿Se puede hacer algo sin que al dueño le de un ataque? :neutral :eaea
Las ventilaciones en principio son correctas y si hubiera que añadir algo no sería un problema.
¿Cómo lo véis?


Pasa por industria y consulta el proceso de legalización.

Legaliza lo legalizable y deja sin legalizar lo que no lo sea (tú en tu actuación, únicamente incluirás lo legalizable), dejando esto ultimo bien claro al cliente y que él decida que hacer con lo que queda sin legalizar (seguir utilizándolo o reemplazarlo y legalizarlo).
por
#350871
Muchas gracias Icm. En Industria fueron claros. Esa instalación no debería estar funcionando. Si tiene más de 70 KW tienen que tener un proyecto y los aparatos deben cumplir la normativa. Si ocurre un accidente el propietario puede ir a la cárcel...
por
#351114
Hola soy instalador RITE y GAS e inspector de Gas. Y esa instalación debe de realizarse de nuevo pues nunca fue una instalación como tal, en materia de legalidad, y ahora tiene que atenerse a la nueva legislación vigente. No tiene certificados de instalación, ni memoria, ni proyecto. Es una instalación terriblemente peligrosa. Nada de calderas antiguas, sólo las permitidas ahora bajo nox y aparato de cocción legal con su placa de caracteristicas. Instalación hecha por empresa instaladora legal minimo nivel B. Con sus correspondientes pruebas de resistencia y estanqueidad. Debe de dimensionarse la instalación en un proyecto (por tener una potencia mayor de 70 kw) segu RITE, de acuerdo con la legislación actual. Si tuviese que inspeccionar esa instalación la precintaria isofacto y le caería una multa muy abultada.
por
#374455
Ante la situación de una instalación existente que no está legalizada y que se desea regularizar, es importante tomar ciertos pasos para cumplir con la normativa vigente y garantizar la seguridad. Aquí hay algunas consideraciones y pasos sugeridos:

Realizar un Proyecto de Instalación:

El primer paso es contratar a un ingeniero o técnico competente para que realice un proyecto de instalación que cumpla con la normativa actual. Este proyecto debe contemplar todos los aspectos de la instalación, incluyendo la caldera, los aparatos de cocina y las ventilaciones.
Inspección y Evaluación de Equipos:

Es posible que se requiera una inspección de los equipos existentes, especialmente aquellos que no tienen placa de características o documentación. Un técnico cualificado podría evaluar su estado y conformidad con las normativas actuales.
Documentación Técnica:

El proyecto debe ir acompañado de toda la documentación técnica necesaria para la legalización, incluyendo planos, especificaciones técnicas y detalles de la instalación.
Comunicación con el Propietario:

Es esencial explicar claramente al propietario la necesidad de regularizar la instalación para cumplir con las normativas de seguridad. Se deben discutir los pasos a seguir y cualquier modificación que pueda ser necesaria.
Obtención de Certificados y Autorizaciones:

Una vez finalizado el proyecto y realizadas las posibles modificaciones, se deben obtener los certificados y autorizaciones necesarios para la legalización de la instalación. Esto puede incluir certificados de gas, autorizaciones administrativas y otros documentos requeridos por las autoridades competentes.
Seguimiento y Dirección de Obra:

Durante la ejecución de las modificaciones, el ingeniero o técnico responsable debe supervisar la obra para asegurarse de que se realice según el proyecto aprobado. Este profesional también será responsable de emitir la dirección de obra y los certificados finales.
Es crucial abordar la situación de manera profesional y ética, asegurándose de que todos los procedimientos sean transparentes y cumplan con la normativa. En este proceso, la colaboración con el propietario es fundamental, explicándole la necesidad de regularizar la instalación por cuestiones de seguridad y cumplimiento legal.




___________________________________________
Trabajo en una empresa de gas y energía renovable.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro