Lo que representas, PUEDE estar bien.
Estas indicando que tienes UN solo elemento con capacidad de interrupción y corte en carga, que se "controla", comanda.. mediante:
(cito por orden de los símbolos que pones de arriba abajo)
Sobre carga de corriente (bimentálico)
Cortocircuito (dispositivo magnético)
Corriente diferencial
Defecto de tensión.
Este tipo de elementos, (esta configuración) los tienes cuando trabajas con intensidades por encima de los 120A normalmente.. son interruptores de caja moldeada y con bloques Vigi añadidos.
Para intensidades menores, se utilizan unidades PIA (pequeño interruptores Automático. En ese caso, tendrás mas de un elemento de corte.
Por una parte el MT (Magneto térmico) y por otra el ID (diferencial) ; así que al menos debes dibujar dos elementos de corte.
Por ejemplo:
Captura.JPG
Los símbolos, tambien puedes hacerlos así:
Captura2.JPG
debajo del MT, añades ademas el bloque de detección de defecto de tensión.
LO que debes tener claro, es si tienes uno o mas de un elemento de interrupción del circuito.
Salu2
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.