Muy buenas a todos.
Quería consultaros una duda, en una de nuestras instalaciones tenemos una bomba de vació de 10CV para la extracción de leche en una granja. Se instalo para el arranque de esta bomba un arrancador suave de siemens el modelo 3RW30, la instalación esta alimentada con un grupo de 28 KVA.
Bueno el problema viene en el arranque, la intensidad nominal de la bomba es de 14A, en el arranque esta dando picos de 80 o 90 según mido con la pinza, lo que hace que salte la protección magnetotermica y diferencial del grupo.
Configure al arrancador limitando la intensidad de arranque en unos 60A en la ruleta esta un poco por debajo de x4 ya que si la limito mas la bomba no arranca. La tensión de arranque la coloco en todas las posiciones posibles, al 40% como al 100% y el resultado es similar. La rampa de subida esta colocada en 10 segundos pero aun así la bomba arranca en unos 3 segundos. Mi idea desde hace tiempo es la de colocar un pequeño variador para realizar el arranque, pero aun así quería consultarlo aquí antes por si algún sabe por donde puede andar el problema.
Una cosa mas es que me fui de la instalación 3 veces dejando la bomba con picos de arranque de 40A máximo y funciono perfectamente pero es cuando arranco la bomba mas de 5 veces en un corto periodo de tiempo, después de un tiempo parada largo vuelven los picos en el arranque. La sensación que yo tengo es que el eje se queda muy rígido después de estar parada unas 5 horas y después de arrancar varias veces se suaviza. La bomba esta a un lado y el motor eléctrico al otro transmitiendo el movimiento mediante una correa.
Quería consultaros una duda, en una de nuestras instalaciones tenemos una bomba de vació de 10CV para la extracción de leche en una granja. Se instalo para el arranque de esta bomba un arrancador suave de siemens el modelo 3RW30, la instalación esta alimentada con un grupo de 28 KVA.
Bueno el problema viene en el arranque, la intensidad nominal de la bomba es de 14A, en el arranque esta dando picos de 80 o 90 según mido con la pinza, lo que hace que salte la protección magnetotermica y diferencial del grupo.
Configure al arrancador limitando la intensidad de arranque en unos 60A en la ruleta esta un poco por debajo de x4 ya que si la limito mas la bomba no arranca. La tensión de arranque la coloco en todas las posiciones posibles, al 40% como al 100% y el resultado es similar. La rampa de subida esta colocada en 10 segundos pero aun así la bomba arranca en unos 3 segundos. Mi idea desde hace tiempo es la de colocar un pequeño variador para realizar el arranque, pero aun así quería consultarlo aquí antes por si algún sabe por donde puede andar el problema.
Una cosa mas es que me fui de la instalación 3 veces dejando la bomba con picos de arranque de 40A máximo y funciono perfectamente pero es cuando arranco la bomba mas de 5 veces en un corto periodo de tiempo, después de un tiempo parada largo vuelven los picos en el arranque. La sensación que yo tengo es que el eje se queda muy rígido después de estar parada unas 5 horas y después de arrancar varias veces se suaviza. La bomba esta a un lado y el motor eléctrico al otro transmitiendo el movimiento mediante una correa.