sinte escribió:Hola
He intentado aclarar este tema leyendo en el foro pero no me queda claro, estamos siempre tratando de proteger los diferenciales con una proteccion que limite la suma de Pias que cuelgan abajo del diferencial.
Entonces que sentido tiene que en el REBT en los cuadros de viviendas esto no se aplica en ningun caso?
Gracias y Saludos
Por que la premisa no es esa que dices; la citas a medias.. es una de las posibles soluciones.
Lo que se trata es de evitar que por el ID pase mas intensidad de la que admite... SIMPLEMENTE ESO...
En la viviendas, aguas arriba del ID existe un IGA general, que limita el total posible.. por lo tanto poco importa la suma de los de abajo en ese caso...
El ID ha de ser >= al IGA o Int que le acompañe en la linea, y de NO EXISTIR ESTE, entonces, >= a la suma de los pías que de el cuelgan.
Saludos.