Buenos días compañeros. Necesito si es posible una ayudita sobre este tema:

Según la versión consolidad del RITE existen 5 tablas de aislamiento en función de fluido caliente y/o frió en interior y exterior, y por último para circuitos frigoríficos para climatización.

Para un sistema VRV (con gas por supuesto) consideraríamos esta ultima Tabla 1.2.4.2.5 Espesores mínimos de aislamiento (mm) de circuitos frigoríficos o en caso contrario las anteriores para fluidos fríos y calientes?

Muchas gracias,

Saludos,
por
#357221
Échale un vistazo a este link, espero te sirva de ayuda, quizás sea tarde.
http://teoriadeconstruccion.net/blog/ai ... gorificas/
por
#357234
Buenos días, tienes que diferenciar dos tipos de fluidos, el frigorífico, que forma parte del sistema de la máquina térmica y del ciclo térmico (por ejemplo el R22) y otros fluidos que son los que van a transportar calor o "frío" (mal dicho pero para entendernos), a los emisores térmicos, (agua, aire....)

Para el primer tipo de fluidos, la tabla 1.2.4.2.5. y para los segundos, las tablas correspondientes. Espero haberme explicado.