Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#35720
A la hora de realizar un cambio de trasnformador conservando el apoyo existente ¿como actua el peso del nuevo transformador a la hora de calcular el apoyo de fin de linea?
Avatar de Usuario
por
#35727
oUTLAW ; bienvenido al Portal ; no entiendo del todo la pregunta : hablas de trafos de transporte > 100 MVA por ejemplo y de la torre final de linea AT ?
Saludos :D
Avatar de Usuario
por
#35757
P = peso del trafo, por ejem. 500 kg.
D = distancia horizontal de centro del trafo al centro del apoyo. ej. 1 m
H = altura libre del apoyo. ej. 12 m

El esfuerzo F que provoca referido a cabeza del apoyo es, tomando momentos:
P . D = F . H; F = P.D/H = 500 . 1 / 12 = 41,6 kg

Suele salir muy bajo, casi despreciable.

También deberías calcular el esfuerzo por viento, tomando la superficie del trafo en esa dirección.

Saludos
por
#35785
A parte del momento flector que indica el compañero rafelet01, también has de tener en cuenta el esfuezo vertical que soporta el apoyo. Esto es, que si el trafo más los herrajes pesan en total 500 kg, el esfuerzo vertical nominal del apoyo deberá ser superior a esos 500 kg.

De cualquier manera, incluso para esta comprobación no suele haber problemas ya que los apoyos normalmente soportan esfuerzos verticales superiores a los ejercidos por los pesos de trafos y herrajes. Sin embargo, si en algún caso no lo tienes claro o andas un poco justo una solución es ir a apoyos de hormigón tipo HVH que tienen esfuerzos verticales nominales superiores a los tipo celosía ya que el hormigón trabaja muy a compresión.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#35794
Tal y como ha dicho Kodro, si el apoyo de hormigón no vas a tener problemas con el peso del trafo (Unión Fenosa amplia sus centros de transformación intemperie hasta potencias de 160 kVA en apoyos HV-1000, ni siquiera son apoyos HVH). Si el apoyo en el que está el transformador es metálico la cosa cambia, ya que los esfuerzos verticales que soportan muy inferiores a los apoyos de hormigón.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro