Yo entiendo que NO puesto que hay sistemas de instalación no contemplados en la ITC-BT 15.
Siempre prescriben la instalación de conductores aislados o cables dentro de tubos, conductos o sistemas cerrados análogos.
En todo caso, para poder hacerlo "correctamente" deberías consultarlo con Industria de tu comunidad y realizar una "excepción" según artículo 24 del REBT.
Para poder justificar la excepción, tendrás que utilizar técnicas como con las acometidas de compañía (tubo de acero hasta cierta altura, protección por puesta fuera del alcance por alejamiento (2,5 m etc...), cable con aislamiento y cubierta adecuado para las condiciones ambientales de instalación,...)
Puesto que tiene que ir enterrada, etc...el cable a instalar sólo puede ser RZ1-K(AS) 0,6/1 kVA.
- Te va a ser difícil encontrar un cable RZ1-K(AS) estándar resistente a los rayos UV para que puedan estar expuestos a la radiación UV directa e indefinida.
- Y el tramo aéreo todavía peor, sólo podrías hacerlo grapando el cable un fiador de acero o similar.
Siempre prescriben la instalación de conductores aislados o cables dentro de tubos, conductos o sistemas cerrados análogos.
En todo caso, para poder hacerlo "correctamente" deberías consultarlo con Industria de tu comunidad y realizar una "excepción" según artículo 24 del REBT.
Para poder justificar la excepción, tendrás que utilizar técnicas como con las acometidas de compañía (tubo de acero hasta cierta altura, protección por puesta fuera del alcance por alejamiento (2,5 m etc...), cable con aislamiento y cubierta adecuado para las condiciones ambientales de instalación,...)
Puesto que tiene que ir enterrada, etc...el cable a instalar sólo puede ser RZ1-K(AS) 0,6/1 kVA.
- Te va a ser difícil encontrar un cable RZ1-K(AS) estándar resistente a los rayos UV para que puedan estar expuestos a la radiación UV directa e indefinida.
- Y el tramo aéreo todavía peor, sólo podrías hacerlo grapando el cable un fiador de acero o similar.