teleñeco escribió:- 1.1.4.2 Calidad del aire interior. Me corresponde IDA 2 (considero centro de enseñanza, no guardería). Entonces, 12 dm3/s/persona. Todas las aulas y pasillos dan al exterior. Sólo hay las ventanas. Es suficiente? En los aseos, hay extractores de 100m3/h enganchados a la iluminación. Obviamente, no hay ningún tipo de filtrado en la ventilación.
Este punto, lo veo incumplido, abundantemente..
1) las ventilaciones , (las exigidas en RITE), han de ser siempre forzadas.. pues no veo como si no, puede garantizar
en todo caso que se renueve el caudal necesario. Las ventanas, o huecos naturales, están muy bien, pero me supongo que en invierno, las tendrán cerradas... ¿entonces, como ventilas, y renuevas el aire de la estancia, cuando fuera están a 5ºC ? Tendrás altas concentración de CO2, y de vapor de agua procedente de la respiración,
2) El filtrado, es exigible siempre.
3) Lo mas probable, es que el caudal que se te exija, sea superior a 1800m3/h (computa el edificio en su conjunto, no por cada sala o espacio independiente) .. de ser así, es obligado un recuperador,.
No veo forma alguna, de justificar esto, sin hacer lo que se debe.. ; o levantan mano, y no se aplica reglamento, o con la IT en la mano..