- 23 Feb 2018, 16:47
#362691
Buenas.
Cojo la primera carga, el tamiz.
Según pone ahí, In=0,85A. cos f=0.85. Debería ser P=raiz (3)*400*0,85*0,85=500W. Pero en la tabla, dice que 400W.
El motivo, el 2º posible error de mi lista inicial, porque tienes un coeficiente de 1,25, que suele ser el que se aplica a motores para el arranque (aunque sólo se aplica al más gordo de cada agrupación). En régimen permanente, tendrás una corriente de 0,68A.
La corriente total no sé de dónde la sacas, pero como te han dicho, las monofásicas las tienes que repartir por las fases. Si tienes 3 cargas monofásicas de 10A, es como si tuvieras una trifásica de 10 A. Y si tienes monofásicas de 10, 9, 8 A, es como una trifásica de 10 A (aunque desequilibrada). Eso, a efectos de secciones y protecciones. A efectos de potencia, no es lo mismo la suma de esas potencias monofásicas que una trifásica de 10 A.
Aparte, todos los cos f son mayores de 0,57, no puede ser que el total te baje hasta ahí.
Como decía en el primer mensaje: hazlo con 2 cargas, y si lo tienes claro, avanza.
saludos
- Proyectos de baja, clima, dirección de obra,...
- ¿Y dormir?
- No entra en presupuesto.
- Entiendo.