Buenos días: ¿es importante la orientación de los pilares metálicos formados por 2UPN 100 en cajón; o 2 UPN120 en cajón? Digo el sentido respecto a los ejes X ó Y de replanteo? La inercia es similar en los dos ejes pero al tener soldaduras supongo que esto debilita el pilar en este sentido....
Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#363193
Aparte, si vas a soldar vigas o dinteles a la cara del pilar, no es bueno realizar soldadura sobre soldadura, al menos de los principales.
por
#363197
¿Son pórticos resistentes a momentos? ¿Hay diafragma rígido con arriostres? ¿Estás cerca de la deformación límite? Yo diría que no es importante la orientación.
por
#363199
Son pilares con ábacos metálicos y que sustentan un forjado reticular de hormigón armado con moldes de Forell
por
#363205
El modelo te debería decir si en una dirección se va más que en otra debido al viento (o el sismo si existe). Si tienes arriostres la orientación no es nada importante, si no los ahí tendrás más desplazamiento en el dirección de la inercia menor. Si hay luces distintas orienta la mayor inercia en la dirección de la luz mayor. Haz pruebas para ver qué te sale. Quizá pilares tipo tubo sean una mejor opción para evitar el trabajo de soldadura.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro