Bienvenido,
En este foro es un tema recurrente saber cual es la sección mínima de un cable enterrado (para una carga general, no necesariamente de alumbrado ). Leete este hilo, y sobre todo la respuesta de Wenner en la página 2 , que es donde lo deja mas claro:
Sección minima 6mm2 para motor por canalizacion enterrada
En principio, para cargas genericas, el reglamento parece que impone 6mm2 pero muchos diseñamos con secciones menores, y nos toca justificarlo ante la OCA si hay problemas.
El caso que expones en este hilo es distinto porque es carga de alumbrado y aqui la ITC-BT-09 es clara y no ha lugar a interpretación. Aplica explicitamente a jardines privados.
En tu caso, el cable y el tubo que propone tu compañero es perfectamente válido siguiendo un criterio eléctrico y técnico, pero desde el punto de vista normativo, pues NO: el reglamento es claro, da igual que estes alimentando proyectores de 400W o LEDs de 0,4, W, la seccion minima y el diametro de tubo minimo por ITC-BT-21 es la que indicas.
Si lo revisa el de la OCA no lo va a pasar (yo no lo pasaría si fuese de la OCA)
En este foro es un tema recurrente saber cual es la sección mínima de un cable enterrado (para una carga general, no necesariamente de alumbrado ). Leete este hilo, y sobre todo la respuesta de Wenner en la página 2 , que es donde lo deja mas claro:
Sección minima 6mm2 para motor por canalizacion enterrada
En principio, para cargas genericas, el reglamento parece que impone 6mm2 pero muchos diseñamos con secciones menores, y nos toca justificarlo ante la OCA si hay problemas.
El caso que expones en este hilo es distinto porque es carga de alumbrado y aqui la ITC-BT-09 es clara y no ha lugar a interpretación. Aplica explicitamente a jardines privados.
En tu caso, el cable y el tubo que propone tu compañero es perfectamente válido siguiendo un criterio eléctrico y técnico, pero desde el punto de vista normativo, pues NO: el reglamento es claro, da igual que estes alimentando proyectores de 400W o LEDs de 0,4, W, la seccion minima y el diametro de tubo minimo por ITC-BT-21 es la que indicas.
Si lo revisa el de la OCA no lo va a pasar (yo no lo pasaría si fuese de la OCA)