Buenas tardes.

Estoy buscando información y la verdad es que no encuentro lo que busco. Si alguien me puede ayudar estaría muy agradecido.

Necesito saber que dimensiones mínimas según normativa debe tener un local en el que quiero ubicar un CT de ABONADO (no de compañía por lo que entiendo que sus normalizados no me sirven) de 250 kVA, celda de remonte, ruptofusibles, medida en AT y cuadro de baja con IGA de 400 Amperios.

Cualquier referencia para empaparme un poco de normativa se agradece.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#368347
No hay una superficie mínima a modo de.....x m2 por x kVA.
Has de ir a la ITC RAT 14 y ahí tienes las distancias entre elementos.....tomas unos elementos estandar (celdas, trafos, cuadro, etc....) y te salen las dimensiones mínimas. En cuanto a celdas, miras el fabricante que mas rabia te de y revisas sus distancias mínimas a paramentos.