- 03 Jun 2020, 19:05
#368770
Según el RSCIEI: En un mismo sector pueden coexistir zonas de almacenamiento con zonas deproducción, en ese caso, para calcular la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio, se puede aplicar lafórmula dada en elapartado 3.2.1 de dicho reglamento, o bien se puede aplicar una combinación de las fórmulas presentadas en el apartado 3.2.2.
De esa forma obtienes el nivel de riesgo máximo. Recuerda que aunque tengas almacenamiento y taller, las medidas de protección son para todo el sector.
"No importa lo rápido que viaje la luz; siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado antes y la está esperando"
Un saludo.