Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#372335
Quisiera saber los cuidados a tener en cuenta en la substitución en una red de agua de bies de 45 mm por bies de 25 mm

1. cuidados de presión y caudal a tener en cuenta
2. Substitución o no del grupo de presión o ajustes
3. Posibilidad de añadir más elementos a la red existente.

Gracias
por
#372346
Hola Serpan
Si el sistema se diseñó correctamente en su momento .......
Sustituye las bíe 45 por ..........:
BIE 25 CON TOMA ADICIONAL DE 45 Y ............ no tienes que hacer nada más:
Recuerda:
RSCIEI:
Se admitirá BIE 25 mm con toma adicional de 45mm, y se considerará, a los efectos de cálculo hidráulico, como BIE de 45 mm.
un saludo
por
#372350
Bastante aclarado.
No creo que hubiera que hacer nada más desde el punto de vista técnico, dijera lo que dijera la normativa.

Pero el párrafo jurídico me llama la atención : * Se admitirá BIE 25 mm como toma adicional del 45mm, y se considerará, a los efectos de cálculo hidráulico, como BIE de 45 mm.

adicional es suma, no substitución.
hay algún documento interpretativo del particular ?