TEngo por aqui a mano la Regla tecnica de abastecimiento de agua contra incendios de Cepreven y tiene unos esquemas en los que marca que con dos grupos y abasteciendose de un deposito, pone la siguiente nota:
Se permitira la variante indicada en linea discontinua (que es toma de agua del deposito para los dos grupos a la vez) como solucion alternativa pero siempre que sea posible se utilizaran aspiraciones separadas.
En cuanto a la linea, yo la calcularia para las tres bombas, teniendo en cuenta de aplicar el coeficiente de mayoracion de 1,25 a la mayor. Prefiero hacerlo asi ya que aunque un grupo sea de reserva no descarto la posibilidad de que por alguna causa se pongan en funcionamiento los dos. Eso si, tambien dependera de la seccion resultante. Soy de los que piensa que el cable no es lo que mas cuesta de la instalacion.
Un saludo
DAniel
Se permitira la variante indicada en linea discontinua (que es toma de agua del deposito para los dos grupos a la vez) como solucion alternativa pero siempre que sea posible se utilizaran aspiraciones separadas.
En cuanto a la linea, yo la calcularia para las tres bombas, teniendo en cuenta de aplicar el coeficiente de mayoracion de 1,25 a la mayor. Prefiero hacerlo asi ya que aunque un grupo sea de reserva no descarto la posibilidad de que por alguna causa se pongan en funcionamiento los dos. Eso si, tambien dependera de la seccion resultante. Soy de los que piensa que el cable no es lo que mas cuesta de la instalacion.