Hola propano,
la cubierta en si misma, chapas, fibrocemento, etc no debe de tener ninguna estabilidad al fuego ya que no es una "estructura con funcion portante", por lo que no les afecta la tabla 2.2 del anexo II, ademas y al igual que a las fachadas no les aplica el punto 5.1 y 5.2 del anexo II ya que no son ni medianerias ni "elementos constructivos delimitadores de un sector de incendios con respecto a otros" que es lo que pide el punto 5.2.
Lo único que deben de cumplir es el punto 3 del anexo II en cuanto a los materiales que estan fabricadas.
Hay que tener en cuenta que cuando a las fachadas o a las cubiertas les acomete una medianeria o un elemento delimitador de un sector de incedios con respecto a otro, estas deben de cumplir los puntos 5.3 y 5.4 en las anchuras que hay te indican.
Saludos
la cubierta en si misma, chapas, fibrocemento, etc no debe de tener ninguna estabilidad al fuego ya que no es una "estructura con funcion portante", por lo que no les afecta la tabla 2.2 del anexo II, ademas y al igual que a las fachadas no les aplica el punto 5.1 y 5.2 del anexo II ya que no son ni medianerias ni "elementos constructivos delimitadores de un sector de incendios con respecto a otros" que es lo que pide el punto 5.2.