- 17 Dic 2007, 12:02
#39705
Hola Lillo,
lo de los diametros viene determinado por la velocidad maxima que quieras tener, yo te recomiendo no pasar nunca de 3 o 3,5 m/s.
Como te he dicho antes la norma supone que el incendio mas grande que se puede dar para ser controlado con las BIEs es el que cubra como maximo 2 BIE, para riesgo bajo o medio, por lo tanto se supone que no vas a tener nunca abiertas mas de dos, aunque tenga instaladas 10 BIEs, si se tiene esto en cuenta para el calculo del grupo de incendios, tambien para las tuberias.
De todas formas si quieres poner un diametro mayor, entonces tendras menos perdidas de carga, pero para el calculo de la red de BIEs, incluidos los diametros de estas, debes de tener en cuenta solo la simultaneidad.
Saludos