salto diferencial cuando se enciende rectificador potente (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#39481
osca escribió:Pero bueno si te hay una deriva a tierra de 13 A, normal que te salte el diferencial, has medido el aislamiento del rectificador¿ o de la maquina? aver si se pelo algun cable internamente y te esta haciendo esa deriva a tierra.


el lunes vamos a hacer mas pruebas y os cuento mas.

De momento circulan 13A por los pables de protección y los diferenciales no saltan solo a veces cuando se arranca y cuando ya esta arrancado el unico medidor fijo que va conectado al toroide del diferencial nos marca 0.
por
#39739
Se ha probado a desconectar la maquina en el cuador de maquina y aun asi nos salta la protección diferencial. Asi que reducimos las posibilidades al tramo de cable de unos 50m. Lo curioso es que solo salta en el rearme y a veces cuando consigue rearmar sin saltar, se queda y ya no salta mas hasta el siguiente día que se vuelve a bajar la maneta del interruptor y subir.

He leido en el manual CEM de schneider sobre los peligros de realizar bucles de masa. en este caso he observado que tenemos bucles de masa de unos 100 metros cuadrados. alguien sabe si eso realmente puede generar un salto de diferencial en el arranque?? o solo afecta a temas como las comunicaciones.

sigo peleando. Daré con ello.
por
#39750
Buenas tardes,

Suena a derivación durante el transitorio de arranque, prueba a megar puede que durante el arranque tengas un pico de tensión que te esté produciendo una derivación.

Ahora que lo pienso ¿has desconectado la máquina? entonces te salta el diferencial al subir el magnetotérmico ¿sin carga? eso si sería raro.
por
#39755
vto escribió:Buenas tardes,

Suena a derivación durante el transitorio de arranque, prueba a megar puede que durante el arranque tengas un pico de tensión que te esté produciendo una derivación.

Ahora que lo pienso ¿has desconectado la máquina? entonces te salta el diferencial al subir el magnetotérmico ¿sin carga? eso si sería raro.


Si, esos es lo que pasa.
Avatar de Usuario
por
#39808
Si tienes una derivación por un pico de tensión, porque no instalais un sistema de arranque automatico con tirisitores? a nosotros nos ha solucionado varios problemas.
Realizan un arranque progresivo con lo que se evitan esos picos de tensión.
por
#39843
puebla escribió:Si tienes una derivación por un pico de tensión, porque no instalais un sistema de arranque automatico con tirisitores? a nosotros nos ha solucionado varios problemas.
Realizan un arranque progresivo con lo que se evitan esos picos de tensión.


En principio, no creo que sea una derivación por pico de tensión. los arrancadores progresivos sirven para limitar los picos de corriente y de esa manera no te salte el automático. En nuestro caso salta el diferencial.

Vamos a megar la linea y ver que tal anda el aislamiento que es lo que puede producir la derivación.

Aun asi, gracias por la opinión.
por
#40029
freesound escribió:Hola,

Os Mando un esquema del circuito. Me surge una duda. Que pasa ante un contacto indirecto en la zona rectificada. si el diferencial esta situado en la entrada (antes del rectificador) ¿Saltaría el diferencial?


alguien se arriesga a opinar sobre esto?? yo opino que si saltaría. Hoy a visto y medido un colega ingeniero y el mantiene que no. hagan juego!
por
#42291
han megado la linea y finalmente han detectado un aislamiento deteriorado en uno de los cables. Parece que a veces saltaba arco entre el cobre interior del cobre y el rejiband sobre el que iba apoyado haciendo saltar el diferencial.

tema cerrado. gracias a todos por las respuestas.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro