Buenas,

La cuestión es ¿Hay que colocar emergencias en una planta industrial formada por varias naves? La lógica indica que si, pero en el REBT el tema de emergencias solo se menciona en la ITC-28 de Pública Concurrencia.

¿Se indica en algún punto? Voy a mirar el CTEa ver que dice ...
Avatar de Usuario
por
#4138
Mira el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Anexo III, puntos 16 y 17.

Ahí indica la necesariedad de alumbrado de emergencia y señalización.
por
#4142
Gracias por la información. Me pongo a ello ... :saludo
Avatar de Usuario
por
#4150
Ten en cuenta que deberás cumplir, además del RSCIEI, el R.D. 486/1997, así como el DB-SU.
por
#4157
OK. Gracias. Le echaré un vistazo a todo. Cuantas cosas para poner una luminaria de emergencia .... :shock: