Hola.
Yo creo que hay que distinguir entre "nave industrial" y "establecimiento". Un establecimiento puede ser una o más naves industriales. Y también puede ser una parte de una nave.
Por su parte, una nave industrial puede ser un único establecimiento, o contener más de uno en su interior.
Como dice risketo, si la actividad es común y la titularidad de las 6 naves es única, éstas forman un único establecimiento. Además, me parece entender que las 6 naves conforman un sector de incendios único.
Por tanto, entiendo que la caracterización de este
establecimiento sería tipo B o C, porque interpreto que, aunque esté formado por más de una nave (en concreto, seis), en realidad la caracterización afecta a los establecimientos, y el tuyo ocupa
totalmente las seis naves. Remarco esto último porque realmente, éste es el criterio que distingue la configuración tipo A (parcialmente) de la B o C (totalmente).
El hecho de caracterizarlo como B o C dependerá de la distancia que exista respecto a otras naves o establecimientos o parcelas adyacentes a la tuya (menos o más de 3 m, respectivamente).
Y respecto a lo de ignifugar pilar sí, pilar no, estaría bien para jugar al tres en raya (visto en planta, claro), pero poco más...