Hola 811977.
No tengo la normativa a mano, y no te puedo decir si viene reflejado en algún lado esa circunstancia que comentas.
Pero sí te puedo dar una razón técnica por la que alimentar las BIE desde la parte inferior: es para evitar que los sólidos que se puedan encontrar en el agua se posen sobre la válvula de cierre del dispositivo.
Si se alimentasen desde arriba, todas las sustancias sólidas que se encuentren en la bajante de la tubería, por gravedad, tenderán a depositarse sobre la válvula de seccionamiento de la BIE (antes de la devanadera), por lo que puede dar problemas después a la hora de dar paso al agua en caso de una emergencia.
Si no te convence, no te preocupes, que ya vendrá alguien detrás para citarte la pertinente normativa (si la hay), darte más razones técnicas, o incluso corregir o puntualizar la que yo te he dado.
Para colgar una
imagen en un mensaje, pulsa
aquíPara introducir un
enlace en un mensaje, pulsa
aquí Si eres nueva en el foro,
preséntate aquí. Y págate unas cervezas al hacerlo.