Hola compañeros.
Tengo una dudilla

La canalizacion de abastecimiento terciaria puede ir por encima de la canalizacion de BT entubada o siempre por debajo.
por
#45393
Que yo sepa la electricidad siempre por encima del agua.

No obstante en obras dentro de ciudades te puedes encontrar cualquier cosa debido a reforma sobre reforma.
Avatar de Usuario
por
#45405
El problema es que empiezo a mirar normas.

En la ITC-07 te dice que distancia entre cables y conduccion de agua es de 20 cm y siempre por encima del agua.

Normas de compañia electrica conductos de BT y MT a unos 0,9m embutido en dado de hormigón

En las normas de la compañia de agua te dice q la red terciaria a 30 cm en dado de hormigón. de profundidad. Lo cual es logico por que las acometidas suelen estar a esas cotas.

Que NARICES hago. Junto a los responsables de ambas compñias y que se pongan de acuerdo o pongo el agua por encima y luego me pego un tiro.