Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#44519
Buenas tardes,

me podría alguien decir dónde viene especificado que al tener un CT de 100 KVA en un centro de seccionamiento (local cerrado), la medida obligatoriamente es en la parte de AT?.

Gracias, y espera vuestra ayuda.
Avatar de Usuario
por
#46514
Sobre suministro, obligaciones y derechos de ambas partes, es este RD quin lo recoge.

R.D. 1995/2000 Titulo VI / Articulo 92 /Parrafo 3 , dice :

"Cuando la facturación de un consumidor se haga en alta tensión, pero la medida se efectúe en baja tensión, los interruptores de control de potencia se instalarán en el lado de baja tensión con el margen de intensidad necesario para tener en cuenta las pérdidas de transformación"

Como puedes ver, hay casos en que no se lee en alta..
Si no recuerdo mal, es mas bien una cuestión de si el trafo es tuyo o de la compañía.
Si es tuyo, leen en alta, por que las perdidas del mismo son cosa tuya.

No se de ningún sitio mas que diga algo al respecto.
Avatar de Usuario
por
#46521
donde está estandarizado la medida en baja es en CT tipo poste, viene en una legislación sobre tarifas eléctricas que no recuerdo ahora, no en un disposición de tipo "tecnico". si la encuentro te doy la referencia.

En el resto de caso es "concesion Administrativa" de la compañía suministradora :roll:
por
#46560
Saludos

En la orden 12/1/95 por el que se establecen las tarifas eléctricas se indica la condiciónde la medida en BT para suministros AT en los supuestos comentados de Ct tipo poste,..
Avatar de Usuario
por
#46569
ahí le has dado Roberto muy bien

saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro