Intersección Conducto de ventilación-tubería (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#46973
Hola a todos.

Estoy realizando una instalación de ventilación en un garaje y sus conductos se intersectan con alguna tubería de saneamiento. No hay posibilidad de bajar ninguna de loas dos intalaciones por que el techo está demasiado bajo. ¿Qué solución os parece más aceptable? (Quizás ninguna)

- Disminuir sección de esta forma:
_____ ........ ____
......... \ _O_/ --> Ventilación
______________


- Atravesar la sección de esta otra (sellando)
______________
..........O ..... --> Ventilación
______________

Gracias
Avatar de Usuario
por
#46979
Es saneamiento, es complicado.

Desde luego reducir sección no ,en todo caso hacer un pase de viga, reduciendo altura pero aumentando ancho y manteniendo seccion equivalente.

Si dejas el colector de saneamiento dentro, desde luego que no coincida ningun manguito ni codo dentro del conducto y tenlo en cuenta obviamente para la perdida de carga.
Avatar de Usuario
por
#46992
Atravesar la sección de otra no !!!!!!! ¿ Que altura queda libre debajo de los conductos ? . ¿ Es en zona de paso de vehiculos o en algun rincón o pegado a muro ?
saludos :D
por
#46993
Claro, respetar la sección equivalente es lo principal, tienes razón.

¿Cual sería la pérdida de carga asociada a la intersección con la tubería? (No he encontrado nada en tablas)
por
#46995
Hay cruces en zonas para peatones y otras para vehículos. La distancia entre el conducto y el suelo es de unos 2.20, y no se puede bajar de 2m por normativa.

¿por qué no te parece bien atravesar la sección, crispal?
por
#46997
Y bifurcar el conducto de ventilación en dos de forma que pase por arriba y por abajo del saneamiento para luego unificarlo de uno una vez pasada la tubería?? (es una ñapa pero por lo menos no se interceptan entre si)
Avatar de Usuario
por
#46998
J.S.C. escribió:Hay cruces en zonas para peatones y otras para vehículos. La distancia entre el conducto y el suelo es de unos 2.20, y no se puede bajar de 2m por normativa.

¿por qué no te parece bien atravesar la sección, crispal?

Que benévola esa normativa....
por
#47005
Pues sí, y los muy altos se darían en la frente
Avatar de Usuario
por
#47008
Ashrae fundamentals
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#47032
Otra opción, mira a ver si la "pata" inferior te lo permite
Imagen
por
#47055
exactamente a eso me refería yo
por
#47071
No hay sitio para meter una bifurcación del conducto por arriba de la tubería. Creo que me inclino por aumentar la sección aumentando el ancho y atravesar el conducto por la tubería.

Votos en contra? alguno a favor?
por
#47093
Representación artística del concepto
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#47104
Señores............ existe en este estado español un Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, cuyo ámbito de aplicación también son las instalaciones de ventilación, concebidas -entre otros- para la salubridad del edificio.

y DICE:

ITE 05.3 Conductos y accesorios
ITE 05.3.1 Generalidades
Los conductos para el transporte de aire, desde las unidades de tratamiento o ventiladores hasta las unidades terminales, no podrán alojar conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas, ni ser atravesados por ellas.

El problema quizás radique en una incorrecta concepción de diseño de la red de conductos. Todas las instalaciones de un edificio INTERACTUAN entre ellas, y eso ha de tenerse en cuenta por el proyectista. Siempre hay solución a los problemas, unas más caras que otras.

:usuario
Avatar de Usuario
por
#47108
Jamas he considerado que el RITE 98 sea de aplicación a la ventilación de un garaje.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro