#47621
Hola foreros,

Estoy haciendo un proyecto de linea de media tension y me gustaria saber en qué casos se pone un foso s1 o un foso s2 y es así qué distancia máxima puede haber entre ellos.Muchas gracias
por
#47720
S1 S2, qué significa cada uno?
Avatar de Usuario
por
#47762
Entiendo como foso S1 y S2 a los sotanos de empalme S1 y S2.
En ese caso, yo siempre pongo sotanos de empalme S1 en todos los puntos de conexión de la línea de MT ademas de en todos aquellos puntos en los que se produce un cambio de dirección.
Avatar de Usuario
por
#47767
Lo que hablais ¿es algo específico de la normativa en vuestra CCAA o de vuestro suministrador de energía o es genérico?
Avatar de Usuario
por
#47964
Estais hablando de arquetas?????????
Mi no comprender :oops:
Avatar de Usuario
por
#48015
Creo que son arquetas porque sino estoy totalmente en fuera de juego
Avatar de Usuario
por
#48043
Arquetas, no arquetones.

De 1,8 m por 1,5 m y otros 1,8 de profundidad mas o menos creo recordar.

Son la que hay que poner en las entradas salidas de los CT y en todos los cambios de direccion, asi como encualquier punto de conexión de lineas de MT.

Entre ellas cada 30-40m de separación van las arquetas de toda la vida.

Cosas de la maravillosa compañia electrica.
Avatar de Usuario
por
por
#48169
mejor que se explique.
Avatar de Usuario
por
#48184
lijsterlaan escribió:mejor que se explique.


Lineas de MT

Sotanos de empalme: entrada y salida MT a centros de transformación y cambios de direccion.

Largo:1,90 m.
Ancho:1,60 m.
Alto: 2,10 m.

Arquetas A-3: Resto canalización MT cada 30-40m.

Largo: 1,13 m.
Ancho: 0,866 m.
Alto: min 0,85 m.

Distancias con paredes incluidas
por
#48265
Creo que es como dice Antonio.

De todas maneras, si pudieras colocar algún enlace, sería mejor.

un saludo.
por
#48431
Voy a aprovechar este hilo por que tengo una duda para un CT de intenperie para Union Fenosa. Se trata de un C con un trafo de 400 kVA´s, y en el esquema del cuadro de B.T. de referencia, aparecen 3 salidas de 400 A y una de reserva, eso significa que si tengo un solo cuadro general pero que este cuadro me consume 500 A, tendria que poner 2 cuadros generales de menos de 400 A cada uno no??? Y a la hora de calcular la sección para enlazar el cuadro de B.T del CT con los cuadros generales de la instalación que tendría que cojer para el calculo esos 400 A??? Por que esos 400 A me indica la corriente máxima podría colocar otros fusibles de menor calibre?? Muchas Gracias.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro