lincolnshire escribió:Sigo sin tenerlo claro...
Yo también he visto la norma y es que realmente muy claro no esta, pero si vamos a la tabla 52-e1 te dice que para más de 9 circuitos no se aplicarán factores suplementarios, con esto yo interpreto que solo hay que aplicar el factor correspondiente a 9 circuito, esto evidentemente también es válido para la tabla A.52-3.
Con respecto a la agrupación en más de una capa, puedes hacer una cosa las agrupas, por ejemplo, 9 + 9 + 2, y multiplicas los factores 0,7 x 0,7 x 0,85 = 0,42 (o 11 + 9 circuitos, Fc = 0,7 x 0,7 = 0,49) en los dos casos sale bajo, es una interpretación muy personal.
Un saludo.