Hola a todos,

Estoy empezando a utilizar el Cypelec para calculo de instalaciones y siemopre que intento poner algun circiuto cin cable de 1,5 mm2 me da un error en la verificación.

Sabeis a que es debido?

Como lo puedo solucionar?

Gracias de antemano y un saludo a todos
por
#4861
Hola

En los circuitos que se coloca 1.5 no cumple con una verificacion de no se que norma UNE por lo que se debe de poner cable de 2,5.

El error aparece en el listado de comprobacion de la linea, casi al final del todo.
por
#4877
Gracias por contestar,

Pero hay alguna manera de poder hacer que este error no salga?
por
#4882
no lo he mirado con deteneimiento pero creo que va en funcion de la intensidad de cortocircuito que le pongas en datos.
por
#4904
ok gracias,

Lo voy a intentar

gracias por todo
por
#6173
Efectivamente, algunas versiones del cypelec por temas de cortocircuito obligabán a sección mínima de 2,5mm2. Tambien se resuelve poniendo magnetotérmicos de 3kA. En las versiones más recientes el problema ya está resuelto y deja correcto el cable de 1,5 mm2 con magnetotérmico de 6 kA.