Salto diferencial (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#48262
Lo del diferencial superinmunizado no puede ser, porque el compañero dice que dejan TODO apagado.

Además, si fuera durante el día, y cuando hubiera o hubiese mas de 6 a 8 pc's encendidos simultáneamente es cuando se podría pensar en que la suma de las fugas de las fuentes de alimentación estarían en la franja de los 18, 20 o incluso 22mA, en cuyo caso si que habría que pensar en hacer un circuito para tomas informáticas y/o protegerlo con dif. superinmunizados, pero ese problema se daría solo de día.

¿Es edificio nuevo o antiguo?
por
#48271
Es un edificio de viviendas antiguo, unos 25-30 años

El principal quebradero de cabeza es que salta de noche con todo apagado. Se supone que si hay algo mal deberia saltar tanto de dia como de noche, pero solo ocurre cuando no hay nadie. Al final resultara que tengo un compañero viviendo en la ofi sin que nadie lo sepa :cunao
Avatar de Usuario
por
#48293
o alguna alma en pena que vaga por alli.
Yo que tu antes que a aun profesional llamaria al Iker Jimenez, solucionartelo no creo,pero que salgas en la tele y asi te haces ùblicidad seguro.
Piensatelo, es buena plan. :mrgreen:
Avatar de Usuario
por
#48408
HASTA LUEGO LUCAS escribió:Lo del diferencial superinmunizado no puede ser, porque el compañero dice que dejan TODO apagado.


Ya digo que puede ser que la instalación de tierra se vea afectada por otras ajenas, por mucho que lo deje todo apagado.
por
#48432
A ver que os parece este razonamiento.
Podria ser que debido a los armonicos (tenemos 9 PCs, plotter, fotocopiadora, impresoras, escaner, etc conectados) o bien por alguna fuga misteriosa o por causas externas tuvieramos el diferencial viciado (no me sale ahora la palabra correcta), es decir que en vez de dejar pasar 30mA sin saltar deje pasar menos. Sea cual sea el motivo que a esas horas lo hace saltar podria ser una fuga menor a 30mA y cambiando el diferencial por uno nuevo de las mismas caracteristicas se solucione, aunque en teoria al tiempo volveria a estar igual
Avatar de Usuario
por
#48439
Si veis el apartado C: las causas, de la siguiente web, y os fijais en el segundo motivo probable, vereis que el diferencial puede saltar por efectos ajenos a la propia instalación.
http://redes.eui.upm.es/daniel/opiniones/adios_la_luz/adios_la_luz.html

E insisto en que la mejor solución es un diferencial superinmunizado, y 180 euros tampoco es tanto, hombre. Aunque seguro que hay algún instalador conocido que te lo deje por menos. ;) ;)
por
#48446
Los ordenadores se quedan apagados? Encendidos o en el modo ese de invernación???
por
#48447
osca escribió:Los ordenadores se quedan apagados? Encendidos o en el modo ese de invernación???


apagados :usuario
por
#48456
Buenos días a todos,

Puede que el problema no solo dependa de tu instalación, si tienes un diferencial de 30mA y una corriente de fuga de 10mA constantes se dice que el diferencial está precargado. En esas circunstancias cualquier sobretensión transitoria produce el disparo.
Resumiendo, una opción es que tengas pequeñas fugas que sumadas predisponen al diferencial, si existe algún taller o similar con una carga grande que arranca o se para todos los días a la misa hora produciendo una sobretensión transitoria ya tienes todos los elementos para tener saltos intempestivos.
Solución, reducir las perdidas por ejemplo no dejando fuentes de alimentación en stand-by o poner un superinmunizado.
Otra opción es un diferencial en las proximidades que esté fuera de uso y generado una corriente de fuga grande, eso también "precarga" a los diferenciales cercanos.

Salu2.
vto
por
#48459
vto escribió:Buenos días a todos,

Puede que el problema no solo dependa de tu instalación, si tienes un diferencial de 30mA y una corriente de fuga de 10mA constantes se dice que el diferencial está precargado.


Esa era la palabra que buscaba y no un diferencial viciado :mrgreen:

gracias por la respuesta al final tendre que poner un super inmunizado so no se soluciona de otra forma
por
#48472
Desconecta los equipos por la noche.
por
#48490
Me inclino a pensar que es algo externo. por mas que le doy vueltas aqui se apaga todo por la noche y es de ciencia ficcion que algo provoque sistematicamente el fallo del diferencial a esas horas. He pensado que la forma de comprobarlo seria desconectar cuando nos fueramos todos los PIAs y dejar conectados solo el diferencial y el automatico general. Si aun asi salta el diferencial seria cambiarlo por uno superinmunizado y cruzar los dedos
por
#48493
Si lo bajas todo no se te puede disparar, a no ser que esté estropeado.

Lo que sí puedes hacer es bajar varios automáticos y observar.
Al dia siguiente o al otro, bajas otros distintos (o los mismos, bajando alguno más)

Es todo un trabajo de investigación.
Avatar de Usuario
por
#48519
Vamos a ver, a las 6 de la mañana no creo que haya muchas perturbaciones en la red de distribución, ni en las instalaciones próximas.

Poner un diferencial superinmunizado, sin mas, es absurdo, por que a las 6 de la mañana no hay 6, 7 o mas pc's encendidos, ni creo que haya muchos receptores electrónicos con fuentes de alimentación encendidas.

Estamos diciendo que dejamos todo apagado, pero en el circuito que protege ese diferencial ¿hemos comprobado que no hay consumo a esas horas?

Parece mentira que a estas alturas no sepamos que no se puede dar por hecho nada.

¿Teneis analizador de redes en tu colegio?

Pídelo, y ponlo un par de noches o tres a ¡ver! que dice.

Puede ser que efectivamente no haya consumo, PERO HAY QUE COMPROBARLO.
por
#48546
A las 6 de la mañana empieza el consumo por que mucha gente tiene las calefacciones programadas para un rato antes de levantarse o entrar a trabajar.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro