Diferenciales monofásicos o trifásicos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#51896
arquimedes escribió:una curiosidad esos 250w ¿de donde los sacas? en oficinas es lo estipulado para un PC pero en una vivienda....


En una vivienda viene aclarado bastante bien en la Tabla 1 de la ITC-BT25.

3450w por toma, con unFactor de Simultaneidad de 0,2 y un factor de utilización de 0,25 => 3550*0,2*0,25= 172,5 w por toma.

Esa es la razón de que en viviendas solo se admitan 20 tomas por circuito. 20*172,5= 3450w que dividido entre la tensión de línea de 230 V nos dan los 15 A del Interruptor automatico con el que protegemos la línea.

Un saludo.
por
#51901
Exactamente Bolado, es como tu has dicho, veo que estas "metido en el ajo". Concretamente es un aeropuerto y la Propiedad el ministerio. En cuanto a las "bajas de adjudicación" tienes razón cada vez se "arriesga" más y, para eso estamos nosotros, para bajar en lo que podamos, respetando siempre reglamento, etc etc.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#51908
vale y por que 250 y no 172,5 y además esto me parece una tonteria del ministerio con perdon pues si la casa es muy pequeña (un apretrujillo) y te entran 10 tomas (supongamos 1 dormitorio) que tenemos 10x172,5=17250 w

esas formulas son quere justificar algo que no necesita justificación es así porque estadisticamente los circuitos con 2,5 tienen 16 amperios y lo demas es relleno inutil y que se presta a error
por
#51911
pedro78es escribió:Exactamente Bolado, es como tu has dicho, veo que estas "metido en el ajo"....



:mrgreen: Po zi, estoy metido "una miaja",

Pierdes muxo de momento? :twisted: Ponle unas velitas a "Sanmodificao" :cunao :cunao

Aunque de todos modos te van a salir varios complementarios, porque aparte de lo que tú veas en el proyecto, el departamento técnico de AENA, querrá cambiar bastantes cosas, sobretodo en el apartado de comunicaciones, seguridad, suministro secundario de staroeta, etc etc
Avatar de Usuario
por
#51922
arquimedes escribió:10x172,5=17250 w

:nono2 se te ha ido un 0.
En lo demás estoy de acuerdo contigo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro