Tengo que realizar un tendido de vano de 700 metros, con doble circuito en LA-180, una barbaridad pero es lo que hay por problemas con propietarios,¿alguno ha estado presente en el tendido de un vano de esta longitud? que maquinaria necesitaria,que metodo de tendido deberia utilizar, es decir hay algun procedimiento para ejecutar un vano de este tipo,alguna pagina donde estudiar este tema.
Avatar de Usuario
por
#55535
CONCHI escribió:Tengo que realizar un tendido de vano de 700 metros, con doble circuito en LA-180, una barbaridad pero es lo que hay por problemas con propietarios,¿alguno ha estado presente en el tendido de un vano de esta longitud? .


Si

CONCHI escribió:que maquinaria necesitaria,


La misma que para uno de 300m


CONCHI escribió:que metodo de tendido deberia utilizar, es decir hay algun procedimiento para ejecutar un vano de este tipo,alguna pagina donde estudiar este tema.


Lo mismo que antes. Ten cuidado con el coeficiente de seguridad para la hipótesis de tracción máxima, ojo con el cálculo del vano regulador de la serie y por último utiliza la ecualción de catenaria para el calculo de la flecha.