Saludos

Estoy haciendo un proyecto electrico y me piden q les calcule las dimensiones de los patinillos necesarios para teleco y las distancias minimas con la canalizacion electrica.
Se trata de unas oficinas con planta baja, primera y segunda con unos 250 m2 cada planta.
Necesitaria saber como se calcula o donde encontrar la norma de telecomunicaciones que lo detalle.
Avatar de Usuario
por
#30470
Mira en Legislación y en Recursos del portal , encontraras información al respecto . En recursos hay un curso sobre ITC . Los Colegios de Arquitectos tienen unas fichas con dimensiones , nº de tubos , diametro , etc . . En tu Colegio es probable que tambien esten .
Saludos :D
por
#56232
El reglamento de ICT no detalla las dimensiones de los patinillos. Lo que sí te dice es cuántos tubos deben pasar por éste y las dimensiones de los registros secundarios que debes instalar en cada una de las plantas.

En el caso que describes seguramente con 5 o 6 tubos de 50mm de diámetro bastará. Si hay un RITS, deberán subir además 3 tubos de 32mm. Con estos datos puedes calcular las dimensiones mínimas. Ten en cuenta también que en cada planta deberás colocar un registro de 45 x 45 x 15 cm (alto x ancho x profundo) que interceptará a la canalización de 50 mm. Si no tienes problemas de espacio, deja un patinillo de 45 x 15-20 cm (ancho x profundo).

En trazados paralelos, la separación mínima entre una canalización de teleco y las de otros servicios será, como mínimo, de 10 cm.

Un saludo.