No me conozco ese modelo de tarjeta en concreto, yo trabajo con Omron, CJ1M casi siempre.. y modulo de contaje rápido CT21.
Pero vamos, la filosofía de trabajo es muy similar en todos.
Respecto al origen del problema, hay muchas cosas que puedes mirar :
- Siempre para en el mismo computo ?
- Tienes activo el computo cíclico ?? Sino puede llegar al máximo del CNT y pararse.
Respecto a ver que error da:
Por supuesto , el modulo tiene registros de error, generalmente un para de Byts, que te lo dicen, y puedes leerlo desde la CPU, cuando haya error lo almacenas en el PLC.
Respecto a resetarlo, ya no te se decir, eso depende de ese en concreto.. en el CT21, algunos errores, puedes otros NO. Si es un error de harwdare, con un fallo esporádico en el Bus con el PLC, no puedes. Has de reset con on/Off
Pero vamos, la filosofía de trabajo es muy similar en todos.
Respecto al origen del problema, hay muchas cosas que puedes mirar :
- Siempre para en el mismo computo ?
- Tienes activo el computo cíclico ?? Sino puede llegar al máximo del CNT y pararse.
Respecto a ver que error da:
Por supuesto , el modulo tiene registros de error, generalmente un para de Byts, que te lo dicen, y puedes leerlo desde la CPU, cuando haya error lo almacenas en el PLC.
Respecto a resetarlo, ya no te se decir, eso depende de ese en concreto.. en el CT21, algunos errores, puedes otros NO. Si es un error de harwdare, con un fallo esporádico en el Bus con el PLC, no puedes. Has de reset con on/Off