Hola, diseñando un sistema de energía solar de unos 28,6 m2 de superficie de captación, con una acumulación de 2000 ltros. Mi pregunta es qué velocidad poneís para el diseño de las tuberías del primario (captador - intercambiador) y para el secundario (intercambiador - acumulación solar) Yo he tomado 0,5 m/s pero me sale mucha caida de presión (5 mmca), puede poner 0,32 m/s? Pido consejos.

Otra cosa, en el DB H4 del CTE, en el punto 3.4.4 Bombas de circulación habla de sistemas pequeños y grandes, que criterio se sigue?

Si tienes un sistema pequeño, la pot. de las bombas es como máximo 50 w o 2% de la mayor potencia calorífica que puede suministrar el grupo de captadores?

Gracias y un saludo a tod@s!
Avatar de Usuario
por
#58951
¿5 mmca es una pérdida importante?

Importante serán 5 mca.
Algo haces mal, pues con 0.5 m/s no puedes tener pérdida de importancia.

Saludos
por
#59005
Sí, que no es mmca si no mca. Sorry :cabezazo