Hola Buenas,

Tengo la siguiente duda para ver si me la podeis aclarar.

tengo un edificio de oficinas de 6 plantas.

He sectorizado cada dos plantas teniendo un superficie de cada sector de menos de 2000 m2.

Cuando me voy a la dotación segun el CTE, me indica que:

Bocas de incendio : si la superficie construida excede de 2000m2.

¿A que superficie construida se refiere? a la del sector de incendio o a la del edificio. Por que si es la superficie total del edificio si los tendría que poner, pero si es por sectorización no.

Muchas gracias
por
#59311
Se refiere a la superficie del edificio. Tienes que poner sistema de bies

saludos

Bienvenido.
por
#59516
Tienes que considerar la superficie total construida del edificio