Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#6072
Me ha caído un proyecto de unos almacenes de grano, y tengo que aplicar la UNE 23585.

Por supuesto que me la he leído, pero no sé por donde empezar. (En el apartado "Recursos" hay un proyecto pero es de un almacén de electrodomésticos, no me lo he descargado porque supongo no se debe adaptar...)

Alguien me puede echar una mano por favor?

Gracias.
por
#6305
No he visto ese proyecto, pero supongo que te puede ayudar. Si las naves tienen la misma estructura se va aplicar de forma similar.
Te en cuenta que esta norma prefiere la ventilación natural a la forzada. Y lo más importante es que los cálculos que vas a hacer siempre son hipótesis y nunca va a ser exacto. Ya que partes de un hipotético penacho, fugo...
Ah! ten en cuenta que esa norma tiene alguna que otra errata sin corregir...

Saludos y que sea leve! es que no me gusta nada esa norma
por
#7527
Si lo que necesitas es dimensionar el número de exutorios necesarios para la evacuación de humos, así como la altura de las cortinas de humos etc. hay fabricantes de exutorios que te pueden ayudar con esto.

Puedes contactar con Colt, y ellos podrán ayudarte.

Saludos
por
#7529
Muchas gracias, eso es lo que hice al final porque la UNE no hay por donde cogerla
Avatar de Usuario
por
#7683
Otros que te pueden asesorar son "tecresa".

Por cierto, un apunte: he visto en tu post que se trata de un almacén de grano. Bien, pues entonces, échale un vistazo a la directiva sobre atmósferas explosivas (ATEX), porque creo que tu instalación está clasificada como tal.
por
#7684
Gracias por el apunte. Lo miro.
por
#192735
suna escribió:No he visto ese proyecto, pero supongo que te puede ayudar. Si las naves tienen la misma estructura se va aplicar de forma similar.
Te en cuenta que esta norma prefiere la ventilación natural a la forzada. Y lo más importante es que los cálculos que vas a hacer siempre son hipótesis y nunca va a ser exacto. Ya que partes de un hipotético penacho, fugo...
Ah! ten en cuenta que esa norma tiene alguna que otra errata sin corregir...

Saludos y que sea leve! es que no me gusta nada esa norma



Puedes señalar la alguna que otra errata sin correguir ?
Gracias
:botando
por
#192807
SerPan escribió:Puedes señalar la alguna que otra errata sin correguir ?
Gracias
:botando


Si no recuerdo mal (tendría que comprobarlo...), por ejemplo, alguna de las fórmulas más complicadas, tiene términos que no cuadran si realizas un análisis dimensional.
por
#192943
Si tienes que calcular los aireadores con la norma UNE 23585 mas vale que alguién te pase alguna hoja Excel o algún programa para realizar los cálculos. Son algo complicados. En tu caso, se simplifican algo al ser un edificio de una planta.

Aprovechando la ocasión, si alguién tuviera algún programa para realizar los cálculos de atrios y edificios multiplanta ¿podría pasármelos?

Se que algunos fabricantes como Colt tienen estos programas, pero la verdad es que los tienen bastante celosos.

Bueno, ya diréis cosas.
Un saludo. :brindis
por
#193093
unomenos escribió:
SerPan escribió:Puedes señalar la alguna que otra errata sin correguir ?
Gracias
:botando


Si no recuerdo mal (tendría que comprobarlo...), por ejemplo, alguna de las fórmulas más complicadas, tiene términos que no cuadran si realizas un análisis dimensional.


Venga. Díme una.

:botando
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro