En general, sí hay que proteger los falsos techos y los falsos suelos. Principalmente si por ellos discurren cables de los sistemas de emergencia.
En todo caso, en la UNE 23007-14 se definen las características de los sistemas de detección, y respecto a la consulta que nos ocupa, decirte que el falso techo podría estar exento de detección (vamos, no colocar sensores en él), si cumple las siguientes características:
- Altua menor de 800 mm.
- Anchura y longitud menores de 10 m (cada una).
- Que no contengan materiales inflamables, estar cerrados por materiales incombustibles, y que no contengan cables de seguridad (salvo que éstos puedan resistir al fuego 30 min).
Al menos, esto es lo que pone en el anexo A.5.3.6 de la citada norma, respecto a las zonas que no requieren cobertura.