- 20 May 2008, 13:35
#78096
Unicamente añadir las condiciones de diseño siguientes que se encuentran en el punto 3.3.1.2 el DB-HS5 para diseño de pequeñas redes de evacuación.
en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:
i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;
ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria.
Y ojo colectores de residuales de 125 aunque de calculo te salgan de 50 y hablo de colectores no de las pequeñas redes de evacuación de locales humedos.