Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#7921
;) Hola... esta mañana en una obra me han pillado desprevenida :shock: el instalador y me ha pedido los calculos de las baterias de condensadores.... en relacion a un proyecto de un concesionario de coches...¿cuando hay que colocar condensadores? ¿por qué?.... muchisimas gracias :beso
Avatar de Usuario
por
#7924
pues hay que colocarla cuando sospechas que el factor de potencia va a bajar de 0,8 . La potencia se fija en función del la potencia aparente qu tienes y a la que quieres llega si no recuerdo mal la potencia en Kvar es la potencia activa por la diferencia de las tangentes de los angulos de desfase final menos el inicial.
es decir si tienes por ejemplo fdp 0,8 entonces el angulo de desfase es 38,66.
si quieres llegar afdp 0,95 cuyo angulo es 18,2 pues la potencia sera: Q=P*(tan36,86 - tan 18,2)

Te en cuenta que las baterías suelen llevar un magnetotérmica bastante "gordo". Casi todas las cas comercial como merlin Guerin, Ducati,... tienen tablas con las baterias necesarias y el interruptor automático aconsjeado.

saludos.

Si el instalador te pide los cálculos, ten cuidado da la impresión de que te quiere "chulear" ya que el debe pedirte la potencia reactiva, la capacidad, etc. a instalar si no viene en proyecto pero no "está bonito" el pedirte los cálculos (salvo que tengas confianza con él claro está)
por
#7929
Una de baterías...... ;)

NdelA: véase Artículos técnicos>Biblioteca técnica Schneider>Redes eléctricas>PT-075 Corrección del factor de potencia

que lo disfrutes ;)
Avatar de Usuario
por
#7950
De todas formas las baterias de condensadores , es algo que suele colocarse un tiempo despues de que la instalación este funcionando, un poco para estimar como sera el consumo global. Hacer un estudio previo de la simultaneidad,carga y factor de potencia de la instalación "teorico" no será seguramente muy de fiar a no ser que tengas muy buen ojo.
Avatar de Usuario
por
#7975
:beso Gracias a todos por vuestros consejos¡¡¡ :D
por
#8007
Hola a todos.

Di que potencia activa (kW) tienes prevista, y si el suministro será en MT o BT

Salu2
Avatar de Usuario
por
#8047
:usuario 340 kW en MT. :D
por
#8049
Potencia del trafo y a que tensión.
por
#8053
Al final no deja de ser una formulita, te adjunto hoja de cálculo para que podais utilizarla.

http://rapidshare.com/files/28681565/CA ... ADORES.xls

Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro