Hola a todos.

Supuesto:
o Si tengo una instalación con protección magnetotérmica y diferencial, ajustada para una línea de p.e. 3Fx240mm2 + 1Nx120mm2 + 1TTx120mm2 en Cobre.
o Supongamos que tengo el relé diferencial graduado a lo bestia, p.e. 30 A y disparo selectivo a 5 seg.
o Suponemos que las protecciones se comprueban y funcionan perfectamente.

Pregunta: ¿Para que necesito un cable de protección de 120mm2 Cu, si con 16mm2 Cu, tengo suficiente?

Salu2
por
#8305
¿Nadie se atreve a hincar el diente al tema?
por
#8327
El nuevo reglamento te exige para líneas de S>35 la Sp=S/2. El por qué, no lo sé con seguridad, pero supongo que será debido a que últimamente hay mucho armónico danzando por ahí y para que no se calienten. Sabemos que para altas frecuencias la impedancia del cable sube mucho.
por
#8376
Los armónicos no tienen nada que ver con este asunto.
por
#8570
Hola a todos,

El conductor de protección debes calcularlo por la UNE 20460-5-54, que es la otra opción que te da el REBT.

Salu2