Buenos días a todos,

Me gustaría conocer las opiniones sobre los CTIN, los problemas que han encontrado los que los han colocado, diferencias "reales" de precio final, adecuación del generador de prespuestos, en fin conocer la realidad de esta solución.

¿Alguna opinión? Gracias por adelantado.
Avatar de Usuario
por
#8339
Plazo de entrega desmesurado... no dan a basto.....
por
#8345
Saludos

Una consulta para alguien que haya instalado este tipo de CTs.

Recuerdo que había un rumor acerca del problema que tenía este tipo de CT compactos cuando había que cambiar algún fusible en la celda de protección, había que desmontar el trafo y demás.

¿Es esto cierto o se trataba de una leyenda y en su caso supongo que habrán rediseñado y estará solucionado?
por
#8572
Efectivamente, para cambiar un fusible se llevan todo el CTIN. Si el transformador es de compañía hayá penas. Iberdrola lo tiene homologado en 400 y 630 KVAs
por
#8603
Saludos

Realmente sigue pasando eso!!!, que yo sepa con los CT compactos de Ormazabal eso no sucede (con los tipo MB, miniBLOK o miniSUB)