La duda es: ¿puede un vestíbulo de independencia tener tres puertas, una de acceso al garaje, otra a la escalera y otra a la zona de trasteros (o a un cuarto de instalaciones como contadores electricidad, riti, etc)?
Mi opinión es que sí. Desde el VI de la escalera puedes acceder directamente a un LRE, siempre que este no necesite a su vez VI.
Lo que no puedes es acceder a un LRE que necesite, a su vez VI, ya que el VI de la escalera, como dice el DB SI no puede ser, SIMULTANEAMENTE, VI de la escalera y VI del LRE.
.................al margen de lo que pueda decir el COAM.
No lo dice el COAM, lo dice el Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad del Ministerio de la Vivienda, creo que el mismo de las aclaraciones de la NBE CPI 96, que muchas veces hemos utilizado.
Por supuesto, son opiniones.
saludos