Gracias jcriti, pero me quedan algunas dudas. Según el catálogo de ABB, y para un interruptor OT160, en CC hay que conectar un determinado numero de polos en serie. Entiendo que la categoria del interruptor para este esquema seria DC21A (maniobra de cargas resistivas con sobrecargas de moderada magnitud), entonces resulta si no me equivoco que para 220V la corriente es de 160A y hay que conectar 2 polos en serie, para 750V la corriente es la misma y hay que conectar 4 polos en serie, ¿es correcto?, ¿el esquema presentado lo hace asi..?
Tengo otra duda, donde deberian conectarse las cargas, en el catalogo de ABB se dice que para 4 polos en serie las cargas deben conectarse entre L1 y L2, o entre L2 y L3, ¿lo hacen asi en el esquema?. Ves que en tema de automatismos estoy un poco pez, pero con ganas de aprender.