Hola Arquimedes, a ver si no entendí mal, el problema que tienes es que solo tienes 2 hilos para alimentar la luminaria no? el kit lo quieres colocar a 4 metros, y quieres que se puedan encender y apagar las lámparas pero que en caso de emergencia, este encendida o apagada la lámpara, esta se encienda no?? Esto no es deificil de lograr, ya que muchos kits de emergencia, vienen preparados para esto y disponen de una entrada para acoplarles un pulsador o interruptor para encender o a pagar la lámpara y que esta se encienda en caso de falta de tensión.
El problema de esto es la distancia. Para fluorescencia los fabricantes de balastos te aconsejan una distancia máxima de cableado, y esa distancia es muy pequeña, por lo que había que descartar la fluorescencia, y habría que poner lámparas halogenas, pero teniendo encuenta que vas a tener que aumentar la sección de los conductores del kit a la lámpara, y no sé si podrás hacer esto.
Pero una cosa, por que no poneis un sistema centralizado? Un SAI por ejemplo, y ya podeis poner fluorescencia o lo que querais. Para apagar las lámparas no se si habrá un SAI que tenga la opción de los kit que te comente antes, si no técnicamente se podría solucionar poniendo un relé en paralelo con el interruptor a modo de bypass, de manera que la bobina estubiese conectada a la línea antes del interruptor y en ese estado activo sus contactos estubiesen abiertos y en caso de fallo de la tensión de alimentación, el rele se quedaría sin tensión y por lo tanto cambiaría al estado de contactos cerrados de manera que aunque el interruptor estubiese abierto el circuito estaría cerrado por los contactos del relé.
Ya me contarás que te parece la idea o si encontraste un SAI de este tipo.
Un saludo.