Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#97110
Buenos días estamos legalizando las calderas de un hospital y necesitamos calcular las necesidades de ACS y el acumulador.
La instalación lleva en marcha muchos años y lo hacemos por el RITE antiguo.
Alguien puede ayudarme.
Gracias,
Montse
por
#97114
Hola Montse, yo me encontré con un caso parecido.

Tengo el programa de Sedical de cálculo, les llamé y me mandaron el método utilizado para el cálculo de ACS que utilizan en el programa, y lo adjunté como método en la memoria.

Otro método lo puedes sacar del link este: http://editorial.cda.ulpgc.es/servicios/index.htm
Avatar de Usuario
por
#97140
MONTSE escribió:Buenos días estamos legalizando las calderas de un hospital y necesitamos calcular las necesidades de ACS y el acumulador.
La instalación lleva en marcha muchos años y lo hacemos por el RITE antiguo.
Alguien puede ayudarme.
Gracias,
Montse

Creo que estos es lo que buscas:
Para hospitales era 150 litros por persona y dia sin contar lavanderia(60-80 l/kg) y restaurante (7 litros por comida), tengo un cuadro delante pero no la normativa, en estos dias te lo miro si te interesa.