jcriti escribió:No deberías, pues no cumples criterios de selectividad.
En caso de problema en una linea, te saltará el IGA del cuadro.

A la hora de dimensionar la linea que alimenta los subcuadros, me comentaron que se aplicaban también factores de simultaneidad (como se hace para determinar la potencia a contratar), es decir que se supone que no todas las lineas del subcuadro van a funcionar a la vez y por tanto no se dimensiona la alimentación de éste para la suma de todo sino para la suma de todo x coeficiente de simultaneidad.
Es correcto?
Puedo subir el calibre del magnetotermico aunque por intensidad no haga falta con tal de tener selectividad? (siempre cumpliendo con las condiciones de coordinación de protecciones, Iz y demás)??
Gracias.